Ну ваши расчеты по учебнику с воздуха. Не применимы в данный конкретной ситуации. Видимо когда вы отклонились от статьи из интернета заметили что 50х200 скорее всего не подойдёт. Откуда такие выводы?)))
Мне без разницы)Можем и расчетным способом по формулам,можем и безрасчетным,"по месту"))За бугром одни дураки,я знаю. Сто лет строят и не знают что строят)А вот мы!!!!Целых 10 лет уже)))Куда им до нас)
Отлично. Забугорье в лице СП 31-105-2002. Таблица Б-1. Доска с нашим размером 50x200 при шаге по осям балок перекрытия 600 мм может перекрыть только пролёт в 3.27 м.
СП 19 Полы вводят критерий зыбкости - для жилых помещений это прогиб 2 мм под сосредоточенной нагрузкой в 200 кг. Посмотрим что же получится.
Прогиб составил 5.1 мм. Более чем в два раза больше предельно допустимого. Только фанера (или почти накат из 50-ки) способен распределить нагрузку на несколько балок. И только распределение нагрузки на несколько балок позволит создать комфортное перекрытие.