Еще один мОмент:
Патент выдан 2018-08-14—Подача https://patenton.ru/patent/RU2731439C2
В то же время 14 августа 2018 в 14:57 https://habr.com/ru/company/combox/blog/420183/
Совпадение?
Заявку готовили несколько месяцев (с марта - февраля). А до этого собрали первый вариант.
1. Novec — хорошая штука, только очень дорогая (7 тыс литр) и американская;
2. Низковатая температура кипения;
3. Низкая удельная теплота парообразования.
Как жидкость для систем пожаротушения - норм.
Поэтому пришлось искать более подходящий теплоноситель
Сообщение
отредактировал Константин, Россия, Сочи (автор поста) 24.09.2022 08:50
Удивительная способность не отвечать на прямые вопросы.
Удивительная способность не осознавать получаемую информацию.
ПОВТОРНО: я, сейчас, не конструирую устройство охлаждения. Это понятно?
Конструирую бойлер, у которого вместо ТЭН-ов, электронные элементы. Это понтяно?
Поэтому, мощность — не важна. Это ВСЕГО ЛИШЬ параметр системы.
Наверное, в силу эмоций, вы не смогли проанализировать фото. Иначе, некоторых глупых вопросов не задавали бы.
Температура кипения - секрет, у меня колаба с производителем теплоносителя. Если проект взлетает, то мы вместе в шоколаде. В основе большинства иммерсионных жидкостей - органика. У меня - синтетика с температурой кипения выше температуры ГВС (поэтому Novec неподходит), но ниже предела температурного комфорта.
В кастрюльке вода, для охлаждения верхнего радиатора. Грубо показывает как работает бойлер.
В ФИПС-е работаеют эксперты — не получится там подать заявку на вечный двигатель.
Пока проблема: датчики температуры платы показывают температуру больше,чем температура процессоров (85 и 60 градусов). Контролька останавливает хеш-платы. Думаю как решить проблему.
Вариант 1 - Увеличить количество теплоносителя. Тогда разница между иммерсионным и двухфазным охлаждением не так видна. А, это надо показать
Вариант 2 - Найти датчики и вставить термопрокладки к радиатору. Тогда надо снимать радиаторы и термопрокладки. Клеить новые
Вариант 3 - Использовать другой асик, где температура платы = температуре процессоров. Тогда, скорее всего, надо пилить новые радиаторы.
Прототипы для этого и строятся, чтобы найти узкие места. Хотя неприятно решать проблемы, напрямую не относящиеся к идее.
Законы такие. Например, из школы ребенка одного нельзя отпускать. И до 12 лет оставлять без присмотра тоже. Или дома одного оставить до определенного возраста ( до 14 или 16, точно не помню)
Так делаем бойлер или систему охлаждения?
Критикую потому как я сам в этой теме. Нужны варианты эффективного охлаждения.
По экспериментальной поделке дальше:
Если жидкость "суперсекретная" сомневаюсь что она будет дешевле распространенных.
Еще. Если температура кипения жидкости повышенная, ну пусть выше 80 градусов, то зачем мне как эксплуатационщику РЭА такая горячая охлаждалка?
В основе системы нагрева патент на систему охлаждения. Принцип -то один
Жидкость мне обошлась в 42 тыс за 10 литров, причём это было лабораторное (непромышленное) производство.
Температура кипения (по паспорту) - 75 градусов. Жидкость создавали специально под проект. Могут сделать чуть меньше или больше.
Двухфазное охлаждение, в пересчёте на объём, эффективнее всего. В иммерсионных системах 80-90% теплоносителя не работают - заполняют объём
Пока не вижу плюсов в практическом применении этого для асиков. Усложнение, удорожание конструкции только и сомнительная эффективность охлаждения (в плане особенностей его компоновки компоновки асика). Зато жидкости мало используется)))
Заметьте. ни разу не написал, что надо так асики охлаждать. Протос пример греющей электроники за минимальные деньги
В мечтах - распределённый ЦОД. В ЦОД-ах на электронику приходится только 15% затрат, остальное здание с инженерными системами
Законы такие. Например, из школы ребенка одного нельзя отпускать. И до 12 лет оставлять без присмотра тоже. Или дома одного оставить до определенного возраста ( до 14 или 16, точно не помню)
То есть мне надо греть погруженные в жидкость чипы от 75 градусов, чтобы она начала испаряться. Как только я "охладил" чипы или нагрузка на них несколько уменьшилась - всё привет, бойлер встал)) Получается система завязана на этой температуре. Как будет решаться эта проблема?
Испарение идёт постоянно. 75 это температура кипения. На фото же видно, что верхний радиатор нагрет, а теплоноситель только 66 градусов
Сообщение