загрузка
Страницы:
1
2
3
4
5
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Игорь, Москва, м. Тёплый Стан писал:
Это опыт, наработанный годами, за час не объяснить...да и не нужно это вам...пригласите электрика нормального...не тратьте попусту свое и парней время. Или здесь подробней опишите откуда докуда и куда и сколько метров вести кабель,,и наверняка нужно начинать с квартирного щита. С этого начинайте задавать вопросы. Остальное сообща подскажем включая примерную стоимость и материалов и работ...
Метраж я и сама могу высчитать. Естестренно вести будут от щитка и это буду ни я. Мне интересен вопрос по проводу был конечно я посмотрю в инете значение букв. И лично вас я не отрываю от дел. Если есть хороший электрик дайте его координаты, только квартира не в Москве
Татьяна, Россия, Климовск, 52 года
Татьяна, Климовск, 52 года.
 
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Татьяна, Россия, Климовск писала:
А где?
В мос. Обл
Сообщение отредактировала Ольга, Россия, Москва (автор поста) 16.06.2020 16:15
Алексей (неполное среднее), Эйфория, 45 лет
Алексей (неполное среднее), Эйфория, 45 лет.
 
Ольга, Россия, Москва писала:
Мне интересен вопрос по проводу был
С таким же успехом можно диагностировать апендицит по телефону. Вам правильно сказали - шерше ля фам, то есть ищите нормального электрика. Он посчитает по сечению проводов. Голословные заявления, что на розетки нужно не менее 3х2,5, и при этом не зная какая нагрузка будет - это перестраховка. Если есть лишние деньги, то можно и 3х2,5
Татьяна, Россия, Климовск, 52 года
Татьяна, Климовск, 52 года.
 
Ольга, Россия, Москва писала:
В мос. Обл
а точнее?
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Татьяна, Россия, Климовск, 52 года
Татьяна, Климовск, 52 года.
 
Ольга, Россия, Москва писала:
В Кашире2
Далеко
Блохастик, Тюряга форума, 62 года
Блохастик, Тюряга форума, 62 года.
 
Vadim Dio, Москва, м. Алтуфьево писал:
1. Пригласить электрика ( я бы договорился с электриком из обслуживающей организации, потому что подсоединение в щитке, требует отключения линии, они денег берут в разумных пределах и найти в дальнейшем их проще). Да есть надежда что они квалифицированные. А кто придет с улицы- вопрос. 2. Составить список необходимых материалов. Электрик подскажет какие брать УЗО и диф-автоматы. Также примерно скажет , сколько необходимо провода и какого. 3. Закупить всё. Провода можно брать например в Леруа.
1. Пригласить только не из обслуживающей организации: цены самые высокие, квалификация самая низкая. Через знакомых тоже не вариант, ваши знакомые могут оказаться друзьями посредственного электрика.
2. Электрик вряд-ли многое подскажет, но попытается поставить всё свое очень дорого и не очень качественное.
3. Закупить всё часто не так просто, например позапрошлым летом ни в одном магазине не было меди 4.5 квадрата, мастера от магазинов забирали всё, а магазины не везли даже на заказ, чтоб у "их" мастеров не было конкуренции.
Татьяна, Россия, Климовск, 52 года
Татьяна, Климовск, 52 года.
 
Блохастик, Тюряга форума писал:
1. Пригласить только не из обслуживающей организации: цены самые высокие, квалификация самая низкая. Через знакомых тоже не вариант, ваши знакомые могут оказаться друзьями посредственного электрика. 2. Электрик вряд-ли многое подскажет, но попытается поставить всё свое очень дорого и не очень качественное. 3. Закупить всё часто не так просто, например позапрошлым летом ни в одном магазине не было меди 4.5 квадрата, мастера от магазинов забирали всё, а магазины не везли даже на заказ, чтоб у &q
полный бред сивой кобылы
Алексей, Россия, Белгород, 44 года
Алексей, Белгород, 44 года.
 
Ольга, Россия, Москва писала:
Нужно заменить полностью электрику в квартире, но перекрытия потолочные деревянные. Заводить провода буду в гофру, от греха подальше) Какой провод нужно из расчета, что в ванной стиралка, электросушилка и теплый электропол и +2 разетки . На кухне холодильник, микроволновка, телевизор, вытяжка, посудомойка, электрочайник и +3 разетки В комнатах по 5-6разеток И какой провод нужно для света верхнего
Только не гофра должна быть, а металлическая труба. Либо прокладка из негорючего основания, например гипсокартона.
Гофра в вашем случае имеет все те же свойства, что и кабель ВВГнг(A)-LS, которым нужно делать разводку. Т.е. в ней нет смысла.
Сообщение отредактировал Алексей, Россия, Белгород (автор поста) 16.06.2020 17:27
Блохастик, Тюряга форума, 62 года
Блохастик, Тюряга форума, 62 года.
 
Татьяна, Россия, Климовск писала:
полный бред сивой кобылы
Вы признанный специалист по бреду сивой кобылы?
У Вас большая практика?
Где отзывы сивых кобыл о Вас. )))
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Алексей, Россия, Белгород писал:
Только не гофра должна быть, а металлическая труба. Либо прокладка из негорючего основания, например гипсокартона. Гофра в вашем случае имеет все те же свойства, что и кабель ВВГнг(A)-LS, которым нужно делать разводку. Т.е. в ней нет смысла.
Но есть специальные для электропроводов
Алексей, Россия, Белгород, 44 года
Алексей, Белгород, 44 года.
 
Ольга, Россия, Москва писала:
Но есть специальные для электропроводов
У вас деревянные перекрытия, гофра не допускается по ПУЭ. Был бы бетон, тогда можно и гофру, но опять же - нет смысла и почему, я уже написал.
Наталья, Россия, Нижний Новгород, 66 лет
Наталья, Нижний Новгород, 66 лет.
 
Ну парни...могли бы сказать женщине -"Время есть , сделаю, цена ...закуп на ваши деньги с вами, свободен...тогда то проезд за ваш счет..Женщине нужен муж-электрик, взяли бы и познакомили- он ей ремонт ,а потом женился бы, вот и решение вопроса.Что у вас нет неженатых знакомых лет 55 ,которые не могут выйти на этот сайт? Наверняка по соседству живут одинокие электрики
Тученция, Россия, Астрахань, 48 лет
Тученция, Астрахань, 48 лет.
 
Блохастик, Тюряга форума писал:
ни в одном магазине не было меди 4.5 квадрата
haha_rt_56.gif конечно не было такого провода ни в одном магазине,и не будет,потому что стандарта даже такого нету - 4,5 квадрата. rofl_rt_56.gif
Vadim Dio, Москва, м. Алтуфьево, 50 лет
Vadim Dio, Москва, м. Алтуфьево, 50 лет.
 
Блохастик, Тюряга форума писал:
1. Пригласить только не из обслуживающей организации: цены самые высокие, квалификация самая низкая. Через знакомых тоже не вариант, ваши знакомые могут оказаться друзьями посредственного электрика. 2. Электрик вряд-ли многое подскажет, но попытается поставить всё свое очень дорого и не очень качественное. 3. Закупить всё часто не так просто, например позапрошлым летом ни в одном магазине не было меди 4.5 квадрата, мастера от магазинов забирали всё, а магазины не везли даже на заказ, чтоб у &q
В Москве два года назад сгорели пакетника. Из РЭУ или ЖЭК (не помню как сейчас называется) пришел электрик сказал что надо купить по мощности. Дал время на закупку. Как всё купил, пришел в течении получаса. Отключил себе линию. Всё сделал, взял 700 р за работу.
В Долгопрудном из управляющей компании было обсуждено с двумя электриками объём работ. Нужно было встроить короб заранее подготовленный, проштробленный. Пакетников с десяток нужно было подсоединить. И условие: чтобы обязательно по отвесу и горизонту. Один объявил 4000, другой 2000. Выбрал который за 2000. Возился часов пять. Очень много работы. И ещё бесплатно заменил счётчик глюканутый.
Константин, Россия, Москва, 52 года
Константин, Москва, 52 года.
 
Площадь сечения проводов считаете так: суммируете всех потребителей на линии: стиралка 1,6 кВт + . Умножаете на 1000 (переводите киловатты в ватты), делите на 220 (напряжение), получаете силу тока (амперы). Нормальная плотность тока 10 ампер на кв мм. Соответственно, полученную силу тока делите на 10 получается площадь сечения жилы кабеля (хоть их и три, но они не суммируются ))) ). Автомат отключения этой линии подбираете исходя из максимальной ситы тока х 1,5. УЗО лучше поставить, хуже не будет. Не забывайте про утюг - они заразы мощные.
Обычно электроэнергию заводят так: одну линию на свет, одну на силовых потребителей (плита), одну на остальные розетки. Сам поступил по-другому: плиту отдельно, а на каждую комнату по отдельной линии. Чтобы не было так, когда во всей квартире отрубается весь свет или все розетки. Коробок разветвления надо больше и везде толстый провод, но, как мне кажется, так удобнее.
В коробках - никаких скруток или паек, только клеммные соединения. На коробки лучше не пожалеть денег и времени - найдите с: прозрачной крышкой, по IP54 c гермовводом (если соседи будут заливать, чтобы в коробки вода не попала) и индикацией состояния линии, тогда будет видно, есть ли напряжение (проще искать неисправность). Клеммы поставить с прорезанием изоляции.
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Константин, Россия, Москва писал:
Площадь сечения проводов считаете так: суммируете всех потребителей на линии: стиралка 1,6 кВт + . Умножаете на 1000 (переводите киловатты в ватты), делите на 220 (напряжение), получаете силу тока (амперы). Нормальная плотность тока 10 ампер на кв мм. Соответственно, полученную силу тока делите на 10 получается площадь сечения жилы кабеля (хоть их и три, но они не суммируются ))) ). Автомат отключения этой линии подбираете исходя из максимальной ситы тока х 1,5. УЗО лучше поставить, хуже не буде
good2_rt_68.gif
Дима, Беларусь, Минск, 42 года
Дима, Беларусь, Минск, 42 года.
В отношениях
 
Ольга, Россия, Москва писала:
Нужно заменить полностью электрику в квартире, но перекрытия потолочные деревянные. Заводить провода буду в гофру, от греха подальше) Какой провод нужно из расчета, что в ванной стиралка, электросушилка и теплый электропол и +2 разетки . На кухне холодильник, микроволновка, телевизор, вытяжка, посудомойка, электрочайник и +3 разетки В комнатах по 5-6разеток И какой провод нужно для света верхнего
Проходы в сгораемых перекрытиях , стенах, проходах - негорючая муфта (асбестовая/металлическая труба), с выступами. С такой "разнообразной" нагрузкой - зонировать, и если вкорячить узо и автоматы - естественно выльется в переделку всей проводки дома. А для безопасной работы УЗО определите ТТ или TN-C-S у Вас, это классика. Два провода подходит к дому - значит ТТ, для УЗО нужен монтаж контура заземления. Если больше - без грамотного электрика не обойтись.
Сообщение отредактировал Дима, Беларусь, Минск (автор поста) 16.06.2020 22:17
Ольга, Россия, Москва, 55 лет
Ольга, Москва, 55 лет.
 
Дима, Беларусь, Минск писал:
Проходы в сгораемых перекрытиях , стенах, проходах - негорючая муфта (асбестовая/металлическая труба), с выступами. С такой "разнообразной" нагрузкой - зонировать, и если вкорячить узо и автоматы - естественно выльется в переделку всей проводки дома. А для безопасной работы УЗО определите ТТ или TN-C-S у Вас, это классика. Два провода подходит к дому - значит ТТ, для УЗО нужен монтаж контура заземления. Если больше - без грамотного электрика не обойтись.
спасибо учту
Страницы:
1
2
3
4
5

Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы

Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"

Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Войти через Mail.Ru Mail.ru, Войти через Одноклассники OK.ru или Войти через ВКонтакте VK.com Войти через Yandex Yandex

наверх
Вход на сайт
Логин, email или телефон
Пароль
Закр